Bonjour, je me demandais à quelle hauteur se posent des interupteurs électriques ? Y-a-t-il une norme en électricité ? Merci.

Publié le
12 réponses de nos supers Electriciens
Frédéric a expliqué :

Hauteur de pose de l'appareillage

Bonjour,

En effet, il existe une Norme (NFC-15100).

Interrupteurs : 1,20M à l'axe - 0,90M pour appartement handicapé

Prises : 30CM du sol - à placer en dessous de l'interrupteur si         appartement handicapé

ENERGIE VAR AZUR - 06.20.19.36.14

Frédéric FACQUEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à HYERES

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

CHRISTOPHE a réagi :

Hauteur idéale pour les interrupteurs électriques

La norme stipule que les inter doivent être posé entre 1,10m et 1,30m du sol fini sauf en cas de présence d'une personne équipée d'un fauteuil roulant , ces derniers devront donc être posé à 90cm du sol fini.La hauteur idéal est de 1,10m ce que nous , professionnel faisont.

CHRISTOPHE RAUX, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA SEYNE SUR MER
Frederic Souc Frederic a expliqué :

Ce que dit la norme

L'appareillage de commande placé prés d'une porte est généralement installé coté gauche, a portéeb de main et a une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m (dans la pratique  a 1.20m environ

Frederic Souc, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
Bruno a indiqué :

hauteur

bonsoir.

Hormis la salle de bains, la hauteur normalisée (avec la réglementation PMR) est comprise entre 0,85 et 1,3.

Pour le choix, c'est selon vos préférences.

 

CDLT

 

Bruno Goussard, expert à ses heures perdues
Electricien à BELLEY
FRANCIS a indiqué :

Hauteur des interupteurs électriques

La norme prévoit une hauteur des organes de commandes(interupteur dans votre cas) située entre 0,90m et 1,30M mais conventionellement nous les posont entre 1,20m et 1,25m en centre du boitier

FRANCIS M. DI MINO, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez SERVELEC 84
Patrick a dit :

HAUTEUR DES INTER ET PRISE

la normes C15100 de l'habitat ne donne aucune hauteur général entre 90cm et130CM SUIVANT CERTAIN LOCAUX OU PERSONNE HANDICAPE ou REP établissement recevant du public

Patrick GOUIN, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à BRETIGNOLLES SUR MER
Pierre a répondu :

Norme

Il n'y a pas vraiment de norme pour la hauteur.Il faut juste trouver un compromis de hauteur notament pour les personnes à mobilité réduite.

Pierre Deffrennes, expert à ses heures perdues
Directeur Commercial chez A2T Réseaux & Télécoms
Alexandre a répondu :

Hauteur interrupteur

Bonjours,

Nous, nous les mettons entre 1m15 et 1m25 (centre du pot)selon la hauteur sous plafond plafond 

Cordialement 

Alexandre Costa, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LIMEIL BREVANNES
PATRICK a expliqué :

hauteur

Non pas vraiment mais l'idéal serait hauteur de la poignée de porte, en général 1,10 m,prises 30 cm du sol

PATRICK STRAUMANN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
ELECTRICITE chez DOCATEC
NICOLAS a réagi :

hauteur de prise

En règle générale j'instale mes prises entre 1,2 m et 1,25m à côté d'une porte et 90 cm en tête de lit.

NICOLAS ORIA, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à COMMEQUIERS
Jean yves a expliqué :

hauteur des interrupteurs

bonjour la hauteur standard des interrupteurs est 1.20m

Jean yves COULLET, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à VILLETTE D ANTHON
OLIVIER a réagi :

prise elec

prise 16 et 20A H:5cm.

prise 32A H:12cm.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum