Combien de fils électriques maximum dans une gaine de diamètre 25 ?

Dans une gaine d'electricité diametre 25, combien peut on passer de fils au maximum?
suis je tenu de faire passer un fil de terre par ligne

Publié le
8 réponses de nos supers Electriciens
Nicolas a expliqué :

gaine de 25

Bonjour,

Pour une gaine de 25, je dirais la même chose 6 conducteur de 2.5

Pour info un petit utilitaire bien pratique volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7501

Selon la norme, chaque fil ne doit être utilisé que pour un circuit, donc si vous avez un circuit prise et un circuit luminaire vous devriez avoir 2 fils de terres

Cordialement

attention au mauvaise interprétation de la norme, je vous confirme qu'il faut bien un conducteur de terre par circuit, Je vous donne une preuve avec le site de hager (fabriquant matériel electrique) mais d'autres pourront le comfirmé :
hager.fr/actualite/installation-electrique/norme-electrique-nfc-15100/123.htm
dans le petit carré en bas à droite autre obligation : "un conducteur de protection équipotentielle (masse) dans tous les circuits,"

Cordialement

Nicolas FRECHIN, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à AY

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Cédric a dit :

nombre de fils dans une gaine de 25

Bonsoir
Le nombre de fils dépends de leurs sections
Vous pouvez bien sur mélanger les section ex: 1 circuit d'éclairage avec 2 circuits prises
Sachant que pour les terres vous pouvez n'en mettre qu'une dans la gaine pour les différents circuits mais sa section doit être équivalente à la section du circuit le plus important
Pour reprendre mon exemple la terre devra être en 2,5mm°
Ne pas oublier que vous devez également laisser 1/4 de la gaine vide pour un éventuel repassage de fils par la suite
Salutations

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Moïse a expliqué :

Gaines et fils

Les dimensions intérieurs des conduits et des accessoires de raccordements doivent permettre de tirer et retirer facilement les câbles et conducteurs après la pose des conduits et de leur accessoires.
cette règle est satisfaite si les parcours comporte peu de coudes et si la section total des conducteurs ( isolant compris ) est égal au plus au tiers de la section intérieur du conduit.
Pour une gaine de 25 de diamètre 3*2,5mm2

Moïse AMAYENE, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à NIMES
GILLES a réagi :

GAINE DE 25

Bjr, vous devez laisser 25 pour cent de dispo.
Vous n' ètes pas obligé de passer une terre pour chaque circuit mais la section de ce fil de terre doit etre égal a la section du circuit le plus important.
cordialement.

GILLES BRISSET, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à SOLERS
PHILIPPE a répondu :

nombre de fil

soit 2 circuit en 2.5 soit 2+2 + 1 fil de terre
soit 1 circuit en 2,5 et 1 circuit en 1.5 +1 fil de terre

possibillité d un seul circuit de terre en commun

PHILIPPE TOUSSAINT, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à BILLY
Jean Willy a réagi :

Fils électrique

chaque circuit doit posséder son câble de protection.
ø25 : 9x1.5mm² ou 7x2.5mm² ou 6x1.5+3x2.5 ou 3x1.5+5x2.5 4x1.5+4x2.5 ou 3x6mm²

Jean Willy BADIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez WattElek
OLIVIER a répondu :

section

Le tiers de la section interieur du conduit, est recommendé et facile a retenir.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Yannick a répondu :

cablage gaine icta 25mm

en regle générale 6*2.5mm² ou 3*6mm².

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)