: Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros !

Combien de fils électrique dans une gaine de 16mn

10/02/2013

Combien de fils électrique dans une gaine de 16mn

bonjour,

j'ai un double interrupteur à mettre du à modification je sais que le fils c'est du 1,5 ma gaine et déjà encastrée et dans celle-ci se trouve déjà 2 fils de 1,5 neutre je voudrai en remettre 2 de 1,5 en neutre aussi, cela est-il possible ??

10 réponses des experts Electricien

regle des 1/3

ne pas dépasser le tiers de la section de votre gaine afin d’éviter les surchauffe au passage et/ou a l'usage
si vos gaines sont dans le sol , attention à la profondeur, pose du filet, et passage de gaine de réserve éventuellement

mais par contre je ne comprend pas tous les fils neutre de votre gaine, si non vous avez également les inter sans fils
pas de travaux, et bon fonctionnement dans le temps.
cordialement

Pour obtenir votre prix Electricien, c'est ici !

20/02/2013

Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

La règle du 1/3

Bonjour,
Toujours respecter la règle du 1/3 dans les gaines.
Donc 4 fils pour vous c'est tout à fait plausible,
je conseil vivement la technologie "radio zigbee"
De Legrand.
Aucune saignée à effectuer l'interrupteur et la lampe sont lié par onde radio.
Cordialement la société SNEB.
sneb.idf@gmail.com

29/03/2013

Occasionnel

Nbr fil 1,5 dans gaine 16

Bonjour

Dans la pratique vous pouvez mettre 5 fils en gardant une réserve comme demande par la norme.
Après cela dépends surtout de la manière dont est tirée la gaine ict s'il y a des coudes ou pas.

Donc dans votre cas pour rajouter 2 fils avec 2 fils existant est possible.

Cordialement.

15/02/2013

Cédric Moulin
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Confirmé

inter

Bonjour,
Pourquoi 2 nouveaux fils ? est ce un va et vient ?
Normalement dans une gaine de 16 c'est 3 fils de 1,5. Dans votre cas c'est plutôt de la rénovation donc toléré, mais n'en ajoutez pas trop tout de même ! sinon il y a la solution inter radio pour un va et vient et ainsi pas de dégat.

12/02/2013

ALBAN HASSENBOEHLER
Gérant chez ELECT - IP S.A.R.L
Occasionnel

FONCEZ!

Bonsoir, Théoriquement (suivant la norme), la moitié de l'espace de la gaine doit être laissé libre.
Donc gaine de 16 = 3 fils en 1.5...

Pratiquement le 4eme passe facilement, les les risques d'échauffement sont nuls...

16/03/2013

Occasionnel

ecoservice.over-blog.com

Maximum c'est 4 fils dans une gaine de diamètre 16, et pour les couleurs c'est le rouge, le noir, où tout autres couleurs sauf le bleu et le vert jaune.
Cordialement votre.

11/03/2013

Occasionnel

Réponse

Bonjour,
pas de souci vous pouvez aller jusque 5 fils dans du diam 16.

04/04/2013

Maxime Benharrat
Dirigeant chez MaxElectrik
Occasionnel

fil

Bonjour,en regle generale,un tiers de la gaine doit etre utilisee.

25/02/2013

Confirmé

cablage gaine

un maximuns de 6 X 1.5m² pas plus/ loi du un tiers

12/02/2013

Yannick Ayrole
Createur chez YAVS59
Confirmé

N°15715

Les 1 tiare du conduit.

07/05/2013

Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

Autres questions Electricien :