16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Bouton poussoir éclairage escaliers non lumineux et sonnerie

Bouton poussoir éclairage escaliers non lumineux et sonnerie

Bonjour,
Une entreprise d'électricité est venue dans notre copropriété pour diverses petites interventions. Lors de sa dernière visite,il nous a ét dit que nous n'étions pas aux normes car sonnerie et bouton éclairage escaliers sont recouverts de fer. Nos immeubles dates de 1962. Qu'en est-il exactement.

Publié le
9 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a dit :

Poussoir sonnerie et d' éclairage métallique a raccorder a la terre

Bonjour
OUI il existe souvent sur les paliers des anciens immeubles des boutons d' appel de sonnerie des portes palières des appartements qui sont métalliques et surtout alimentés en courant 220 Volts, ce qui est interdit en effet
C'est en effet dangereux en cas de rupture d' un des fils électrique raccordés au bouton d' appel et qui viendrait en contact de la partie métallique du bouton, au cas ou une personne appuierais sur le bouton

La 1ère solution serait de raccorder la plaque métallique du bouton a la liaison équipotentielle (Terre), mais parfois un peu compliqué a réaliser
La 2ème solution étant d' installer un transfo 12 Volts dans le tableau électrique pour alimenter et séparer ce circuit du réseau électrique 220 Volts et d' installer une sonnerie 12 Volts, également difficile a séparer les circuits
La 3ème solution enfin plus facile a réaliser est de remplacer simplement le bouton métallique par un bouton en applique de Classe II a double isolation

Retrouvez tous les conseils de la Norme NFC 15-100 disponibles dans les pages de mon site Internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Bernard a répondu :

reponse

effectivement si aucune parties de l'installation n'est dangereuse( cache cassé, fils apparent, ampoule ou douille accessible....)vous n'avez pas d'obligation.bien sur que vous pouvez changer les inters, et les passer avec voyants , mais cela a un cout ...
pour les prises par contre il faut la terre .
si vous êtes dans la réflexion de travaux faites faire différents devis mais en vous basant toujours sur la même demande , ainsi vous pourrez comparer.

plus d'info ou renseignement sur www.conseils-travaux-paca.fr

Bernard Balavoine, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
Cédric a dit :

Norme

Bonjour

Il ne faut pas parler de norme mais de sécurité.
Si l'installation n'est pas dangereuse fil apparent appareillage casse rien ne vous oblige a changer (vente forcée)
Par contre il est conseillé de changer l'appareillage pour plus de sécurité en cas de court circuit ou défaut sur l'installation

Cordialement

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)
Cédrick a expliqué :

Bouton poussoir éclairage escaliers non lumineux et sonnerie

Je dis la même chose que cette entreprise
norme
Bonjour, Concernant les boutons, tant qu'ils ne sont pas abimés, il n'y a pas d'obligation de les remplacer. seule les prises de courant sans terre doivent être remplacées, ce n'est pas une norme mais c'est la réglementation suivant XP16.100 pour la mise en sécurité.

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
ALBAN a indiqué :

norme

Bonjour,
Concernant les boutons, tant qu'ils ne sont pas abimés, il n'y a pas d'obligation de les remplacer. seule les prises de courant sans terre doivent être remplacées, ce n'est pas une norme mais c'est la réglementation suivant XP16.100 pour la mise en sécurité.

ALBAN HASSENBOEHLER, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ELECT - IP S.A.R.L
BRUNO a réagi :

boutons fer

Si les appareillages sont de type classe 2 pas de problèmes.Si ils datent de trop vieux envisagé changement tout simplement.

BRUNO COLUS, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à RIS
Yannick a expliqué :

appareillade en colectif

toute les parties apparentes des appareillages électriques doivent normalement être en plastique.

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Createur chez YAVS59
OLIVIER a dit :

15447

Si la sonnette est en TBT pas de problème. Sinon mise a la terre du chambranle de porte.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Electricite a réagi :

SONNERIE

Bonjour,c'est exact.Il faut les changer.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL

Ici, trouvez votre electricien