Disjoncteur qui saute à la mise en marche du chauffe-eau électrique

15/10/2010

Disjoncteur qui saute à la mise en marche du chauffe-eau électrique

Question de Muriel P.

Bonjour, lorsque mon chauffe eau se met en route le soir avec le tarif nuit, le disjoncteur saute. D'ou vient ce probleme? De mon chauffe eau ? De mon installation électrique ? Merci d'avance pour vos réponse

8 réponses des experts Chauffagiste

dépannage

si vous avez trouvez personne je me déplace

 

 Cédrick FERNANDEZ

Bureau au Parc COROT,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

130 Av COROT,                                                                  

 

Impasse Signoret Bat C 6

                                                                                                      

 

13013 Marseille

 

Téléphone : 0642-951-162 ou 0413-637-166


N° de SIRET :  51076797300017 

18/10/2010

Occasionnel
Tarifs pour Remplacement de ballon d'eau chaude / cumulus

Remplacement de ballon d'eau chaude / cumulus

958 TTC

Prix moyen sur 55 offres

Eau chaude

Etant souvent confronté à ce problème, il sagit très souvent d'une fuite du ballon d'eau chaude au niveau du thermostat. Comme vos bornes d'alimentation du ballon sont en contact avec l'eau et la masse métalique du ballon, un fuite de courant à la terre déclanche votre disjoncteur d'EDF.

Pour cela faite vérifier l'état du ballon par un pro. 

Cordialement,

Nicolas Oria

17/10/2010

Occasionnel

chauffe eau

Si ca disjoncte aux heures de nuit votre cumulus est surement en court circuit, maintenant c'est le différentiel soit c'est une fuite de courant soit cas rare la bobine du contacteur déclenche déclenche le différentiel à l'impulsion EDF ou celle ci associé a la fuite de courant du cumulus.Seul un proffessionnel équipé d'une pince à courant de fuite pourra le controler.

17/10/2010

Occasionnel

Votre probléme de chauffe eau

Bonjour, cela vient certainement de votre chauffe eau. En effet lorsque la tarif nuit se met en marche, le contacteur envoi du courant sur les bornes du chauffe eau et le dsijoncteur saute. Il faut vérifier si ces bornes ne sont pas en court circuit (présence d'eau), si les fils sont correctement sérés. Vérifier aussi l'entratrage de la cuve.

16/10/2010

DAVID ROGER
GERANT chez NTI
Occasionnel

Problème sur chauffe-eau

Le problème vient de votre chauffe-eau, il est à la masse, il faut donc voir un plombier, car il doit être perçé au niveau du corps de chauffe.

07/11/2010

disjoncteur

Soit votre Disjoncteur est mal calibré (trop petit) soit le cumulus fonctionne mal auquel cas c'est plutot le différentiel qui sauterait !!

24/01/2011

Occasionnel

CUMULUS

C'est certainement votre resistance qui doit etre en defaut ceci ce remplace facilement et par trop cher 

08/11/2010

Jerome Hagnere
GERANT chez A.E.M HAGNERE jerome
Occasionnel

Chauffe eau.

Défaux d'isolement sur la resistance du chauffe eau.

10/01/2011

Occasionnel
Tarifs pour Remplacement de ballon d'eau chaude / cumulus

Remplacement de ballon d'eau chaude / cumulus

958 TTC

Prix moyen sur 55 offres