Bonjour, je fais actuellement construire une maison dans laquelle il y a 3 baies vitrées encastrées assez proches l'une de l'autre. Maintenant que la chape vient d'être coulée nous nous rendons compte à l'oeil nu d'une différence de hauteur entre les 3 baies vitrées.
Je voudrais savoir s'il existe des tolérances de pose entre plusieurs menuiseries et donc si l'installation est conforme ? Dans le DTU 36.5 je ne retrouve que les tolérances d'horizontalité de pose d'une menuiserie (de 3mm si la largeur > 1,5m).

4 réponses des experts Menuisier

tolerance hauteur

Bonjour, une pose de menuiserie se fait toujours en appui au sol que ce soit sur un appui béton, lisse bois dans ce cas ces appuis doivent être à la bonne hauteur par rapport au sol fini, c'est sur ce support que le menuisier fait son étanchéité d'appui donc vous comprendrez que s'il remonte et qu'il n'est plus en contact avec l'appui vous aurez un défaut d'étanchéité qui lui incombera, quelques mm oui on peut rattraper mais pas plus. Donc faute aux appui. Si par contre le menuisier à posé sur la dalle avec des systèmes d'élargisseurs pour compenser la hauteur de chape alors oui il aurais du régler ses hauteur par rapport aux sol fini bien sur il y a toujours quelques mm de tolérances. espérant avoir répondu à votre question, David

27/09/2018

Occasionnel

Besoin d'un Menuisier de confiance?

Trouver mon Menuisier

Tolérances

Bonjour,

Ne confondez pas tolérance d'horizontalité d'une menuiserie et alignement de plusieurs menuiseries. L'alignement est totalement subjectif. Si les seuils n'étaient pas alignés avant la pose des menuiseries, celle-ci ne peuvent pas êtres alignées et il n'existe pas à mon avis d'obligation à ce sujet...

05/11/2018

Fabrice MERCIER
Directeur technique chez BAUM Retec
www.baum.fr
Occasionnel

Réponse AP-Menuiserie question n°33726

Bonjour,
Demandé à votre menuisier de mettre les trois baies à la même hauteur ( ça peut arriver de ne pas faire attention à ce détail-là mais cela peut se rattraper).
Philippe Piotrowski
AP-Menuiserie

27/09/2018

Philippe Piotrowski
Artisan chez AP-Menuiserie
www.ap-menuiserie.fr
Confirmé

tolérance

difficile à dire sans voir le chantier. sil'écart n'est pas trop important on peut un peut tricher par un montant horizontal, mais sans voir le chantier difficile de donner un avis