Poids admissible sur placo pour isolation

En cas d'isolation de comble avec ouate de cellulose, quel est le poids admissible par les plaques de plâtre, sachant qu'il y a déjà l'ancienne laine de verre en rouleau.

Publié le
6 réponses de nos supers Isolations
Sylvain FREUDENREICH Sylvain a réagi :

Réponse a votre question

Le DTU (norme du BTP) impose une résistance de 10Kg/m² pour du placo BA13.
Et la densité de la ouate est comprise entre 9 à 10kg/m² pour une résistance thermique R7
Nous recommandons donc la dépose de l'ancienne isolation avec ce matériau qui est l'un des plus lourds.
Je suis à votre disposition pour toute question, étude ou devis gratuit.
A bientôt
SF Sté FRISTO

Sylvain FREUDENREICH, fraîchement arrivé sur le forum
Président chez FRISTO

Ici, trouvez votre isolation
de confiance !

LUIS SIMAO LUIS a indiqué :

Ouate de cellulose

Bonjour,
Nous sommes au regret de ne pas pouvoir répondre à votre question car nous travaillons uniquement avec la laine de verre et la laine de roche pour l'isolation sous toiture et l'isolation des murs.
Cordialement - L. Simao

LUIS SIMAO, expert à ses heures perdues
GERANT chez TECHNI COMBLES
www.technicombles.fr
LOIC a dit :

Poids admissible sur placo pour isolation

Le poids admissible est calculé en fonction du type de plaque de plâtre , de l' entraxe et de la charge par suspente, en moyenne la charge admissible et entre 10 et 12 kilo/m2.

LOIC MARTINOT, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez France Bois Isolation
Thierry a indiqué :

10 à 15 kg au m2

C'est le poids maxi à ne pas dépasser avec un isolant sur du BA13. 10 si les fourrures sont espacées de 50 cm ou plus,15 si elles le sont de 40 cm ou moins

Thierry Monjot, fraîchement arrivé sur le forum
Artisan chez Thierry Monjot
Tim a répondu :

poids total admissible charge placo

Bonjour,

Le poids ne dois pas excéder 15kg /m², en partant sur le principe que des vis ont été posé tout les 40cm

Tim GOMEZ, expert à ses heures perdues
Gérant chez RENOV'IN
www.renov-in.fr
Michael a réagi :

10.5kg/m² pour un entraxe à 0.6m

10.5kg/m² pour un entraxe à 0.6m

Michael Mallet, fraîchement arrivé sur le forum