: Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros !

Surisolation sous toiture en évitant la condensation

01/10/2014

Surisolation sous toiture en évitant la condensation

bonjour ,je voudrais isoler par l’intérieur les pentes du toit de mon chalet qui ont déjà une couche de laine de verre de 10cm avec pare-vapeur.Il m'est totalement impossible d’ôter le pare vapeur sans démonter l'habillage existant .Que puis-je faire pour éviter la condensation(complement d'isolation avec ou sans pare vapeur ??) merci

2 réponses des experts Isolation

surisolation

Bonjour

Je suis en train de traiter un problème similiaire au votre.
Impensable de reposer tel quel sur l'existant sans condensation !
Pour ma part il s'agissait d'un isolant mince (très insuffisant en hiver) habillé d'un placo. La sur-isolation a été posée en laissant une lame d'air de 3 à 4cm et après avoir percé quelques trous de scie-cloche dans le support pour ventiler.

Cordialement

Pour connaître votre prix Isolation, c'est ici !

14/10/2014

Occasionnel

Besoin d'un Isolation de confiance?

Trouver mon Isolation

Condensation

Pour éviter la condensation sans demonter l’habillage existant: instaler une ventilation type hygroreglable B.