Comment poser un IPN pour remplacer un mur porteur

Question de Lara L.

Bonjour. La pose d'un IPN va remplacer un mur porteur sur 6.70M. La charpente est traditionnelle.

Quelle est la procédure ? Construction de poteaux en béton armés de part et d'autre ?
Faut-il creusé le sol ou bien peut-on assoire les poteaux sur le béton de l'ancien mur porteur ?
Faut-il un IPN ou bien 2 petits pour mieux solidifier ?

3 réponses des experts Architecte

Cette réponse doit être apportée par un spécialiste qui doit se déplacer sur les lieux.

Bonjour, l'ouverture d'un mur porteur doit faire l'objet d'une étude sérieuse basée sur une visite sur place. Il est impossible de répondre à vos interrogations car tout bâtiment est unique et doit être visité et diagnostiqué sur place avant de prévoir ou préconiser toute intervention.
Nous vous conseillons donc de missionner un bureau d'étude local pour qu'il se déplace et vous fasse une étude de structure adaptée. Cette étude devra établir la solution retenue pour la suppression du mur, ainsi que le processus à suivre pour sa mise en oeuvre.
Ne suivez jamais les conseils de personnes qui n'ont pas une connaissance parfaite de votre bâtiment.

05/11/2019

Sylvain Raillard
Architecte associé chez inée
Occasionnel

Besoin d'un Architecte de confiance?

Trouver mon Architecte

Faites appel à un BET Structure

Bonjour,
vous ne pouvez pas poser un IPN sur 6,70m de longueur sans réaliser des calculs de structure. Ces calculs permettront de connaitre les charges à reprendre. Il faut ensuite déterminer les capacités du mur et des fondations à reprendre ces charges.
En "ouvrant" le mur, attention à la position du chaînage existant. Il convient de ne pas le couper.
S'il n'existe pas de chaînage, là aussi, l'analyse du professionnel est indispensable.
Je ne peux que vous suggérer de faire appel à un professionnel compétent.
Cordialement
Arthur Chevignard, Architecte DPLG

04/11/2019

Arthur Chevignard
chez Falandry Chevignard Architectes
Occasionnel

Pour répondre à cette question, il faudrait plus de précisions: •Etage d'implantation?. •Nature du niveau inférieur? •type de sol? •Constitution du ou des étages supérieurs?. Etc...

Compte tenu de la portée de la reprise en sous-oeuvre, je vous recommande vivement de vous appuyer sur l'expertise d'un ingénieur béton, qui après avoir pris connaissance sur place de votre projet, saura déterminer avec précision les contraintes, les moyens nécessaires et la méthodologie pour la mise en oeuvre.