16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan Conseils du pro Electricien Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre?

Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre?

Peut on avoir un tableau électrique dans une chambre de service comportant une douche, à 2 mètres de la douche ?"

Publié le
7 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a réagi :

Tableau électrique chambre de service avec douche

Bonjour
Dans une Chambre de Bonne de 10 mètres carré, mettre un tableau électrique a 2 mètres de la douche OUI vous pouvez

Pour explication Voici les Volumes et distances de sécurité électrique des locaux contenant une baignoire ou une douche imposés par la Norme
Que vous pouvez retrouver avec Photos des volumes Salle de bain disponibles dans la page NORMES XPC 16-600 de mon site internet

Considérons donc que la chambre de bonne ou service est une salle de bain puisque qu'il n'y a qu' une seule pièce principale
Voici donc les Volumes et distances de sécurité électrique depuis une douche ou une baignoire ?

Les Normes concernant les locaux contenant une Baignoire ou une Douche sont basés sur les 3 Principes suivant :
A ) Limitation de matériels électrique situés a proximité de la Baignoire ou Bac de Douche
B ) Connection de toutes les masses métalliques et liaison équipotentielle a la Terre obligatoire
C ) Définition de Zones ou Volumes a risques Décris ci dessous

* Volume 0 : Sont interdits tous appareils électrique

le Volume 0 est défini comme étant l' intérieur du bac de douche ou de la baignoire jusqu'au rebord du dessus de ceux-ci, concernant les douches a l'italienne la nouvelle réglementation de janvier 2021 amène le volume 0 jusqu' a 10 cm au dessus du sol

* Volume 1 : Sont interdits Prises de courant, Appareils ménagers et luminaires
le Volume 1 est défini verticalement depuis le bord de la baignoire ou bord de bac de douche jusqu'à une hauteur de 225cm depuis le fond du bac a douche ou fond de la baignoire

* Volume 2 : Sont interdits Prises de courant, appareils ménagers, éclairage de Classe I , Sont autorisés éclairage et Sèche serviette de Classe II équipé d' une double isolation ou enveloppe, également les prises rasoir de 50 VA équipées d'un transformateur d' isolation ( séparation entre primaire et secondaire du transfo ) appareillages à l'indice de protection IPx4 (contre les éclaboussements et projections d'eau

Le Volume 2 est défini depuis le bord extérieur du coté du bac a douche ou bord baignoire jusqu'à 60cm a partir du volume 1

* Volume 3 : Sont autorisé Prises de courant, appareils ménagers, Lave-Linge, éclairage de Classe I , éclairage avec raccordement obligatoire du fil de Terre

Le Volume 3 est défini comme étant au delà du Volume 2

Pour résumé vous pouvez installer le tableau électrique dans le Volume 3 de la chambre de service

Retrouver toutes les Normes électriques disponibles dans mon site internet
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !

ANGE MARIE a indiqué :

Tableau électrique dans une chambre

Bonjour,

L'emplacement du tableau est libre du moment que ce dernier soit facilement accessible et immédiatement en cas de souci. La coupure principale du tableau doit être inférieur ou égale à 1,80m.

Concernant les salles de bain, la norme NFC 15-100 impose des volumes :
Le volume 0 correspond à la baignoire ou à la douche, soit à la zone directe de réception de l'eau, sans oublier l'espace caché situé en dessous du receveur (parfois accessible à travers une trappe). Quasiment aucun équipement ne peut être branché dans ce volume.
Le volume 1 correspond à la zone dans laquelle l'eau est projetée autour du volume 0, il est donc délimité par les bords du receveur et/ou par une hauteur de 2,25 m.
Le volume 2 correspond à une zone de sécurité autour du receveur, sur une distance de 60 cm au-delà du volume 1.

Dans les volumes 1 et 2, vous ne pouvez installer que des équipements disposant d'une protection adéquate (IPX5 et IPX4 respectivement). Une fois hors volume, toutes ces restrictions disparaissent et vous êtes libre de poser n'importe quel type d'élément électrique autorisé.

Par conséquent votre tableau étant à 2m, vous êtes largement hors volume et êtes libre de poser n'importe quel type d'élément électrique y compris votre tableau.

Bien Cordialement,
Société SMP

ANGE MARIE MARINETTI, fraîchement arrivé sur le forum
GERANT chez SMP Entreprise
Dominique PIN Dominique a répondu :

Oui

Cependant une douche a 2 m de la douche me parait très éloignée de la douche.
Si im s' agit du tableau électrique, la distance dr 2 m est parfaite et vois permet donc d' installer votre tableau

Dominique PIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez PIN Dominique
www.domotique-paris.com
Robert a indiqué :

Divisionnaire dans les e chambre

Bonjour ,

A priori oui même si cela est peu conventionnel , tout en respectant bien-sûr les conformité NFC15100 , cordialement ,
ST2T

Electricien, fraîchement arrivé sur le forum
Loic Combret Loic a dit :

Pose de tableau

Bonjour, autant vous le dire si vous avez la douche, même à 2m c'est pas la peine d'y compter. Il faut lui trouver une autre place.

Loic Combret, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez lil elec
Jean-Philippe Roques Jean-Philippe a dit :

chambre avec douche = pièce humide donc pas possible

de plus votre TGBT doit être accessible par tout le monde en cas d'accident !

Jean-Philippe Roques , expert à ses heures perdues
Electricien à CASTELNAUDARY
Joel a indiqué :

oui vous pouvez metre un tableau dans une chambre

le tableau dois être dans un bac encastrable avec porte et 2m c'est bon

Joel Margueritat, fraîchement arrivé sur le forum
chez Margueritat Joel

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !