Peut-on placer le tableau électrique dans un WC ?
Peut-on placer le tableau électrique dans un WC de 3.30 m2 de surface ?
Rien ne l'interdit
Bonjour,
Je me permets de préciser la réponse de M. Toussaint.
En effet selon la norme actuelle en vigueur pour le neuf (NF C15-100), rien ne l'interdit.
Pour un tableau secondaire (en aval d'un tableau de répartition principal) cela est simplement déconseillé.
Pour un tableau principal, il convient de le poser dans une GTL située dans l'ETEL dans le logement et accessible. Seule un local contenant une baignoire ou une douche ne peut, en principe, recevoir l'ETEL. Pourtant les conditions de création de cet ETEL (proximité avec canalisations d'eau en particulier) ne permet pas de fait de poser ce tableau dans les WC.
Pour l'ancien, il n'y a pas de norme à proprement parlé, mais des exigences minimales de sécurité à respecter. Dans le cas d'espèce il semble possible de le poser dans les WC si cela est fait par un électricien compétent.
J'espère que cela répondra au cas précis de la demande initiale.
Amicalement.
Associé chez CHARANCE EURL ( Abeylle Electricité)
tableau electrique
un tableau doit être pose a 1.30 du sol, dans les toilettes ce n est pas conseillé , mais ce n est pas interdit en rénovation
dans le neuf ce n est pas autorisé, mieux vaux le mettre ailleurs si consuel ou contrôle en cas de vente
Gérant chez Triphas' eurl
on ne peut pas
le tablleau électrique doit être placé dans un endroit ouvert et à accés direct. Il n'est pas interdit certe mais déconseillé, parce qu'il va falloir aller jusqu'au wc (le peu que quelqu'un soit là...).bonne soirée
Gérant chez lil elec
Bonjour, désolé mais il est interdit de mettre un tableau électrique dans un wc ( endroit considéré comme humide)
Il est souhaitable de le mettre dans le couloir où à proximité du disjoncteur abonné
GERANT chez Agence Béarnaise Dini Elec
Tableau électrique
Bonjour,
Le mieux c'est de le-placer dans un autre endroit hors WC et sdb
Autres questions Remplacement de tableau électrique :
- Qu'est ce qu'un tableau électrique?
- Comment fonctionne un tableau électrique ?
- Comment mettre aux normes un tableau électrique ?
- Quel tableau électrique pour ma maison ?
- Comment installer un tableau électrique ?
- Qui doit paie le remplacement du tableau électrique: locataire ou propriétaire ?
- Dans quels cas doit t-on changer le tableau électrique ?
- Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre?
- Choisir entre mise en sécurité ou en conformité d'un tableau électrique ?
- Peut on installer un tableau électrique au dessus d'un radiateur au gaz?
- Comment changer un tableau électrique ancien?
- Peut-on mettre un tableau électrique dans une cuisine avec passage consuel ?
- Quel type de tableau électrique pour les parties communes ?
- tableau divisionnaire et tableau électrique principal pour une maison en U
- Possibilité d'installer mon tableau électrique en sous-sol selon RT2012 ?
- Où peut t-on installer un tableau électrique ?
- Où poser le tableau électrique de raccordement des communs dans petite copro ?
- Lieu d'installation d'un tableau électrique
- Doit-on informer EDF lors du remplacement d'un tableau électrique ?
Un coup de main ?
Appelez-moi au

Noémie
Conseillère technique