16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan prix electricien Remplacement de tableau électrique Où poser le tableau électrique de raccordement des communs dans petite copro ?

Où poser le tableau électrique de raccordement des communs dans petite copro ?

BonjourPour un immeuble comprenant 3 appartements
Peux t'on poser le tableau des communs( disjoncteur abonné pour commun, ainsi que circuit des éclairages communs dans le couloir ou dois t'il etre posé derriere une porte ?
merci

Publié le
9 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

Installation tableau électrique des parties communes

Bonjour
La réglementation relatif à l' installation électrique des tableaux électrique des parties communes des bâtiments d' habitation neufs, est défini par l' application de la Norme NF C 15-100

Retrouvez et consultez l' article complet en paragraphe 130 de ma page électricien CONSUEL de mon site internet avec ce lien à copier-coller sur GOOGLE ou en cliquant sur accéder à :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html

Concernant les tableaux de répartition des parties communes, généraux, divisionnaires, et terminaux ne sont accessibles qu' aux personnes habilitées et autorisées, doivent être installés soit (1) dans un local fermé à clé, soit (2) dans des armoires ou coffrets électriques fermés à clé, (3) soit avec un outil spécifique
Dans les 2 cas un degré de protection au moins égal à IP2X ou IPXXB est requis sur la surface ou sont placées les commandes (p83)

La suite disponible dans paragraphe 130 la page norme CONSUEL de mon site internet

Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !

Frédéric a dit :

communs

le panneau de controles des Communs doit être à proximité du tableau de repartition, et accessible en permanence, sans accès vérouillé, depuis les parties communes. la solution type: le placard technique destiné à ces 2 tableaux et aux courants faibles de la résidence, et la terre collective.

Frédéric BESNARD, expert à ses heures perdues
chez Electricité VIC TECHNIC
Jean-Philippe a répondu :

Tableau Electrique des communs

Le tableau électrique, le disjoncteur d'abonné et le compteur Edf doivent être installés derrière une porte ou coffret à ouverture par clé en croix d'électricien ou équivalent.

Jean-Philippe DUCHENNE, fraîchement arrivé sur le forum
chez ASSISTANCE INSTALLATION ELECTRIQUE
Jean Willy a réagi :

Selon la norme

Bonjour, la norme impose que le ou les tableaux communs se trouve dans un local ferme hors des cages d'escalier.

Jean Willy BADIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant chez WattElek
Electricite a indiqué :

tableau elec communs

Bonjour,le tableau elec communs,pour des raisons de securite,doit etre dans un local ferme.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL
Yannick a réagi :

tableau de rpartition commun

le mieux serait que chaque appartement ai son propre tableau et disjoncteur a proximité.

Yannick Ayrole, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Createur chez YAVS59
PATRICK a indiqué :

tableau des communs

Il est impératif de le poser dans une partie commune peut et ètre bien accéssible

PATRICK STRAUMANN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
ELECTRICITE chez DOCATEC
OLIVIER a expliqué :

tableau

Dans un endroit ferné a clée, isolé de la cage d'éscalier.

OLIVIER CHANCEL, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA VILLE-DU-BOIS
Patrick a dit :

tableau Service Generaux

dans un endroit ferme a clef

Patrick GOUIN, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à BRETIGNOLLES SUR MER

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !