16 années d'expérience
Satisfait ou remboursé
Artisans vérifiés
particulier Je suis un pro Espace professionnel
Trouver artisan prix electricien Remplacement de tableau électrique Possibilité d'installer mon tableau électrique en sous-sol selon RT2012 ?

Possibilité d'installer mon tableau électrique en sous-sol selon RT2012 ?

peux ton instaler un tableau éléctrique dans un sous sol

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a expliqué :

RT2012 (Réglementation Thermique 2012) ou Norme NFC 15-100 pour tableau électrique

Bonjour
la réglementation Thermique de 2012 (RT2012) précise ainsi que l'installation électrique d' une maison doit être réalisée avec la pose de boîtes d'encastrement étanches à l'air pour installation de l' appareillage électrique,
Egalement l' installation d'une VMC double flux dans l'idéal, ainsi que d'un compteur d'énergie indiquant la consommation électrique en temps réel.

Concernant le tableau électrique l' installation de celui-ci dépend de la réglementation de la Norme NFC 15-100 qui bien sur évolue en fonction des divers amendements réalisés au fils des années, notamment en adéquation avec la RT2012

La réglementation de la Norme NFC 15-100 ne vous empêche pas d' installer votre Tableau électrique dans le sous-sol de votre maison, la seule réglementation prévoit que la pièce ou est installé le Tableau électrique doit être directement accessible depuis l' intérieur du logement sans avoir a passer par l' extérieur, et aussi être accessible sans clef et sans besoin d' outils quelconque

Retrouvez tous les conseils et réglementations de la Normes NFC 15-100 disponibles dans la page CONSUEL de mon site Internet avec le lien suivant a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !

Cédric a répondu :

tableau

bonjour
oui c'est possible concernant seulement le tableau et non le disjoncteur principal, ce dernier doit être en accès direct depuis la porte d'entrée
après il faut également un accès interne a votre maison entre le sous sol et l'étage sans devoir passer par l'extérieur
cordialement

mr moulin
c'electric

Cédric Moulin, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan chez C'Electric (Sarl)
TEO a réagi :

Tableau électrique

Bonjour, s'il s'agit d'un coffret de protection uniquement vous pouvez l'installer en respectant l'indice de protection du matériel et la NFC 15-100. Si par contre c'est le disjoncteur général il faut un accès direct depuis la zone habitable

TEO FLORINO, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à PARIS-12E
RACHID EL MAKAOUI RACHID a dit :

Bonjour

Oui, mais se n'ai pas trop conseillé, il vous faut un spécialiste car les règles de câblage sont spécifique.

CDT

RACHID EL MAKAOUI, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan et Dirigeant chez Dhom'Elec
Patrick a répondu :

aurus_elec

oui, mais il faut un accès direct sans passer par l'exterieur entre le sous-sol et la partie habitation

Patrick Bardeau, fraîchement arrivé sur le forum
Entrepreneur chez Aurus Elec
SERGE a indiqué :

reponse

a voir avant réponse cordialement

SERGE THEUNIS, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
CHEF D ENTREPRISE chez application generale d electricite

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !