Peut on installer un tableau électrique au dessus d'un radiateur au gaz?

Peut-on installer un tableau électrique au-dessus d'un radiateur au gaz?

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a réagi :

Définition de L'ETEL : Espace Technique électrique du logement

Bonjour
La Norme NFC 15-100 instaure et renomme l' emplacement ou doit être installé un tableau électrique comme étant l' ETEL, ce qui veut dire : Espace Technique électrique du logement

Cet emplacement doit être de dimension 60 cm de largeur et de 25 cm de profondeur et sur toute la hauteur et dans cet espace aucune canalisation verticale de liquide a moins de 10 cm et aucune source de chaleur a moins de 40 cm et aucun point d' eau a moins de 60 cm
Les canalisations peuvent traverser horizontalement cet espace si elles se trouvent a moins de 30 cm du sol fini

Retrouvez les réglementations de la Norme NFC 15-100 en page CONSUEL de mon site Internet avec ce lien a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Remplacement de tableau électrique
Ici, trouvez votre electricien !

Jean-Christophe ROTH Jean-Christophe a dit :

La norme NF C15-100 l'interdit

Effectivement la réglementation interdit de poser un tableau au-dessus d'un appareil de chauffage (article 10.1.4.6.2). Pour être précis cela concerne les tableaux divisionnaires (secondaires).
Pour les tableaux principaux ils sont obligatoirement dans l'ETEL (généralemetn 60 cm de large, du sol au plafond et 25 cm de profondeur). Or il est exclu d'installer un radiateur dans cet ETEL.

Jean-Christophe ROTH, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à LA BATIE-VIEILLE
Paul a réagi :

Radiateur gaz hors zone

ST2T bonjour ,
Un tableau de distribution ne doit pas être installé au dessus d'une source de chaleur intense , cela peut entrainé de la surchauffe au niveau des coupure magnétiothermique et causé des disjonction intenpestive , cordialement ,

ST2T

Electricien, fraîchement arrivé sur le forum
Olivier HERLENT Olivier a expliqué :

Évitez les sources de chaleur pour vos tableaux électriques

Un tableau électrique ne doit pas être installé au dessus d'une source de chaleur ni à proximité d'une conduite de gaz pour des raisons de sécurité et afin d'éviter le dysfonctionnement du tableau électrique.

Olivier HERLENT, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gérant
Frederic a réagi :

le tableau electrique doit etre dans une gtl

soit une colonne de 60 cm de haut en bas sans aucunes canalisations gaz et eau dans cette zone reservée

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Yannick a indiqué :

le gaz et l'électricité ne vont pas de paire

non c'est interdit