Plus de 90% de clients satisfaits : Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros ! Professionnel ?

Pourquoi ajouter un différentiel 30mA si on a déjà un disjoncteur 500mA ?

Tarifs pour Pose d'interrupteur différentiel 30mA

Pose d'interrupteur différentiel 30mA

168 TTC

Prix moyen sur 64 offres
03/12/2015

Pourquoi ajouter un différentiel 30mA si on a déjà un disjoncteur 500mA ?

Bonsoir,
Dans un appartement de 1976 il y a en tête un disjoncteur avec différentiel de 500 mA et des cartouches-fusibles d'intensité différente.
Tout fonctionne parfaitement bien.
Est-ce obligatoire de remplacer le disjoncteur par un autre avec différentiel de 30 mA ou non?
Les prises avec terre sont situées dans la cuisine et une à l'entrée de la salle de bains inaccessible de la baignoire.

5 réponses des experts Electricien

disjoncteur différentiel pour la sécurité

Ce n'est obligatoire de remplacer quoi que ce soit, par contre pour des raisons de sécurité et de confort il serait opportun de placer au moins un interrupteur différentiel de 30 mA et intensité à déterminer selon installation.
En cas de travaux, de vente ou de location il serait préférable de demander l'avis d'un électricien professionnel

06/03/2016

Fabrice Pescheloche
Gérant chez Pesch'Elec
www.pesch-elec.fr
Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien

Disjoncteur 500mA propriété de EDF

Bonjour le disjoncteur que vous me parler a l'air d’être celui de EDF il ne faut pas y toucher, par contre en sortie rien ne vous empêche de placer un différentiel de 30 mA qui est normalement obligatoire cordialement, quand aux cartouches fusibles normalement il sont plombées il faut voir avec EDF cordialement

07/12/2015

César Forletta
Dirigeant chez Haute Definition Roussillon
www.hdr66.com
Habitué

Rénovation d'un disjoncteur différentiel

Bonsoir, le 500mA ce doit etre le disjoncteur de branchement, seul erdf peut le remplacer, il est aubligatoire d'installer un interrupteur differenciel 30mA pour la protection des personnes

13/02/2016

Occasionnel

Inter différentiel 30mA obligatoire

Bonsoir,
Oui, la présence d'un disjoncteur 30mA est obligatoire en tête de ligne, en aval du 500mA.
2 si la surface est entre 45 et 103 m², 3 au delà

10/12/2015

Thierry BERTHELOT
Gérant chez Objectif Rénovation
Habitué

Obligation pour la protection des personnes

Bonjour
Sa devient une obligation pour la protection électrique de toutes votre famille
cordialement

07/12/2015

Frederic Souc
Artisan chez Frederic Souc
www.frederic-souc.fr
Occasionnel

Besoin d'un Electricien de confiance?

Trouver mon Electricien