: Ni Bricoleurs, Ni Amateurs, depuis 2007, nos artisans sont de vrais Pros !

Panne surautomatisme CAME FROG

03/12/2011

Panne surautomatisme CAME FROG

Bonjour,
J'ai installé un automatisme CAME FROG J. Le portail ne répond plus normalement. Il s'ouvre et se ferme n'importe comment. J'ai fait un schunt entre 2 et CX pour isoler les cellules, et j'ai lancé une commande de fermeture, et rien ne se passe. Donc les cellules ne sont pas cause. Ensuite j'ai fait un "SET UP" le portail complètement ouvert, et là le voyant "PROG" clignote en rouge. Lors de l'action sur "SET UP" le vantail de la porte piétonne a commencé son cycle mais est revenu au bout de quelque secondes en butée ouverture!!!!

Auriez-vous une idée de la panne.

Pour info complémentaire, le déblocage manuel est "bloqué" je n'arrive donc pas débloquer le portail.

Merci.

1 réponses des experts Entreprise de clôture

CPM ERMONT

Bonjour ,

IL se peut que votre problème ne réside pas dans une sécurités mais dans les réglages de sensibilité ampèremétrique .
Mais il serait utile de savoir le type de moteur et l'armoire de commande car suivant votre réponse d'autres essaie sont envisageable .Vous pouvez nous contacter par téléphone, ou rendez vous sur notre site.

Pour connaître votre prix concernant , c'est ici !

05/02/2012

Pascal Chatelin
Gerand chez CPM
Confirmé
Tarifs pour Pose motorisation portail

Pose motorisation portail

33 TTC

à partir de