J'ai de l'eau qui l'eau qui s'écoule de mon cumulus: mon chauffe eau coule en bas vers un couvercle ou vers une trappe ou simplement entre deux tôles?
Régulièrement cela fait sauter le disjoncteur électrique. Il fuit !
Est-ce réparable ou bien dois-je penser à le faire remplacer rapidement ?
Déduction
Bonjour, pour donner réponse à votre interrogation, et sans avoir vu la fuite, je dirais que si votre chauffe eau est âgé soit 15/20 ans, c'est qu'il doit être percé au niveau du doigt de gant ou se positionne la résistance électrique sinon cela peut être aussi un mauvais serrage des écrous de la trappe de visite et ou support anode de protection du chauffe eau celui ci est complété par un joint d'étanchéité, bien entendu le resserrage s'effectue hors tension de l'appareil, les écrous étant à proximité immédiate des raccordements à la résistance .
Second conseil, vérifiez bien que votre alimentation en eau par la ville ne dépasse pas 3 bars, il est recommandé de mettre un réducteur de pression après compteur dans tous les cas, il protège le programmateur et autres éléments de votre lave linge, lave vaisselle, les robinetteries mitigeurs et le ballon eau chaude, electrique ou autre, il évitera à votre groupe de sécurité sanitaire de couler trop souvent quand le ballon sera en phase de chauffe, en espèrant que ces infos vous éclairent . GAUDÉ Yannick
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick

L'âge détermine la suppression ou la réparation de votre chauffe-eau à accumulation
Le facteur qui va nous permettre de savoir s'il faut remplacer ou réparer votre système de production d'eau chaude, c'est son âge.
Avec le temps, la corrosion et le tartre peuvent apparaître sur les organes vitaux du cumulus (clapet, robinets ou vanne) provoquant une perte d'étanchéité et un écoulement au goutte-à-goutte : des fuites.
Dans le cas où votre équipement à moins de 5 ans, des réparations peuvent être faites sur la résistance, le clapet anti retour et sur le ballon d'eau chaude sanitaire.
Si vos chaudières ont plus de 15 ans, il vaut mieux installer un chauffe-eau neuf et peut être envisagé de changer de groupe sécurité pour avoir une installation totalement neuve.
NB : Un remplacement de cumulus peut être un bon moment pour changer la position (vertical ou horizontal) ainsi que la quantité d'eau de votre appareil.
fuite chauffe eau accumulation " cumulus"
c'est en effet l'âge et le type construction qui détermine : soit la réparation ou le remplacement .
si il est "jeune" 3 ou 4 ans et de type résistance blindée noyée dans l'eau, remplacer la résistance est possible et économiquement valable, sinon si plus vieux et percée dans la cuve , alors le remplacement s'impose, ATTENTION un ancien chauffe eau se rempli de calcaire et son poids est important, risque d'écrasement de la personne qui tente de le décrocher, c'est pourquoi nous autre professionnel, sommes équipé d'appareil de lavage à fourche et treuil sécurisé.
de plus un électricien est nécessaire pour ce travail, bon courage
de A'ASCOTEC 57000

Fuite d'eau au niveau du cumulus !
Bonjour,
Aujourd'hui il existe des cumulus à résistance Stéatite et blindé ( Stéatite la résistance et enfournée dans un foureau si c'est votre cas et qu'il à fuite il y à de chance qu'il faille le remplacer, par-contre résistance blindé il est possible de changer le joint qui doit être defectue , toute façon faites voir votre pb à un professionnel avant toutes choses.
Pat
Plombier à BEAUCHALOT

quel age a t-il ?
et oui , la réponse dépends vraiment de l'age de votre ballon ECS , s'il est récent et économe alors une réparation s'impose ( joint de regard à changer ou autre petite réparation ) , s'il est moins récent et plus énergivore , un changement est préférable car il évite des frais de dépannage qui ne feront que repousser de très peu sont remplacement ,
eric , gérant sarl A.D.P.
Plombier à GUINGAMP
Autres énigmes Remplacement de chauffe-eau électrique :
- A quoi sert chauffe-eau électrique à accumulation dans un logement ?
- Comment choisir la capacité de son ballon d'eau chaude ?
- Quand remplacer un chauffe-eau électrique ?
- Comment vider un chauffe-eau électrique à accumulation ?
- Quel risque à remettre en route mon ballon d'eau chaude électrique vidangé ?
- Quelle est la durée de vie d'un Chauffe-eau électrique ?
- Qui doit payer le remplacement du ballon d'eau chaude électrique ? Propriétaire ou locataire ?
- Comment trouver le volume idéal d'un chauffe-eau électrique ?
- Panne d'eau chaude sur un chauffe-eau thermodynamique
- Quelle solution pour des bruits de claquements dans un chauffe-eau électrique ?
- Pression eau chaude insuffisante, faut-il changer le chauffe-eau électrique à accumulation ?
- Comment réparer une fuite d'eau au niveau du chauffe-eau électrique ?
- Mon ballon d'eau chaude électrique claque à la chauffe. Que faire?
- Quel est le prix normal pour le remplacement d'un ballon eau chaude de 50L ?
- Disjoncteur qui saute à la mise en marche du chauffe-eau électrique