Manque de pression sur l'eau froide ?

Mon eau chaude est raccordée à une pompe donc une bonne pression d'eau chaude, alors que mon eau froide coule de manière naturelle sans pompe, donc une pression faible. Le problème est lorsque j'utilise le mitigeur de la douche celui-ci ne mélange pas les deux eaux, l'eau reste toujours chaude. Lorsque j'arrête la pompe qui est raccordée à l'eau chaude, le mitigeur fonctionne parfaitement. Mon mitigeur est standard sans thermostat. Faut il raccorder l'eau froide aussi à la pompe ou y a t'il une autre solution comme utiliser un mélangeur et non un mitigeur ? Car je n'ai pas envie de raccorder mon eau froide à la pompe. Merci beaucoup.

1 réponses des experts Plombier

Pompe mal positionné

Bonjour, je pense que la pompe doit être monté sur l'eau froide et surtout pas sur l'eau chaude, fête l'inverse tous fonctionnera normalement.
Une pompe sur l'eau chaude sert pour faire un réseau de bouclage.
Bonne soirée.
Cordialement gwenael.

14/01/2019

Gwenael Philippe
Gérant chez Gwenael Plomberie (EURL)