panne de portail : problème de cellule ?

Trouver mon Pro

bonjour le portail s'ouvre de 50cm se referme te se réouvre le cycle se fait " fois et s'arrete??? j'ai vérifier les céllules mais cela ne change rien

Question posée le 11/11/2011

Obtenir des devis des experts Clôture, portail

2 réponses des experts Clôture, portail

Re

Bonjour,
Généralement les cellules n'agissent que pendant la phase de fermeture et non d'ouverture (Sauf en mode collectif forcé). D'ailleur s'il sagissait d'un problème au cellules le portail ne se refermerai pas. Bref Est-ce un portail coulissant ou battant? Avez-vous une électronique avec possibilité de faite un auto-apprentissage des butéees fins de courses. Ensuite l'information d'ouverture vient-elle d'un émetteur radio (problème d'emission blocage)ou d'un contacteur à clef(problème contact mécanique). A vous lire.

Le 14/11/2011 Philippe BERGER, Gérant ABP FERMETURES
Tél:

CPM ile de france

Il faut tout d'abord connaitre le type de motorisation et surtout la gestion électronique.
Les inversions évoquées dans la question peuvent être dû a la sensibilité ampèremétrique.

Le 13/04/2012 Pascal Chatelin, Gerand CPM
Tél:

Lire nos fiches conseils Clôture, portail
Escalier metallique
Automatisme de portail
Clôture
Balcon
Portail