quelle puissance pour un climatiseur sachant que la pièce fait 18m² avec une hauteur de plafond de 2,60m cordialement
02/01/2012
personnellement je ne pourrais pas répondre, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine
03/01/2012
Yannick Ayrole, Createur YAVS59Obtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter YAVS59
Il faut prendre en compte l'isolation et les dépertition de la pièce. En moyenne il faut entre 120 et 80 watts au m² Daniel
03/01/2012
Daneil PETIT, Responsable A+ SERVICESObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter A+ SERVICES
une clim de 2.5 Kw est largement suffisante
03/01/2012
Brice Peydro, SARL D2CEObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter SARL D2CE
pour cette surface environ,100w au metre carré soit 2000w de puissance ,prevoir un peu de marge soit 2500 w en puissance restituer devrai suffir
03/01/2012
Sebastien Fragniere, Gerant Electricite Fragniere SebastienObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter Electricite Fragniere Sebastien
la puissance est déterminé aussi par l'isolation de la pièce ,le nombre de personnes qui 'occupe et l'exposition. si on fait abraction de tout ca il faudra +- 2.5kw
24/01/2012
Jean-Claude MARAIS, GERANT EP2CObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter EP2C
bonjour pour faire simple avec une hauteur standard de plafond environ 2m50 vous partez sur 100W/M2 soit pour vous 1800w arrondi à 2000w minimum mais votre installation tournera toujours a son maximum je conseil tjs de prendre une marge soit dans se cas passer à 2500w vous serez largement bon avec un groupe clim qui souffrira moins puisqu'il est sur dimensionné attention tout de même c'est un calcul théorique après il faut voir la déperdition de votre maison ou appartement (isolation mur fenêtre, simple ou double vitrage, type de toiture et de murs) il y à un minimum d'étude de votre habitation a faire pour une efficacité maximum salutations
28/02/2012
Cédric Moulin, Technicien C'Electric (Sarl)Obtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter C'Electric (Sarl)
il n'est pas nécessaire d'employer la loi d ohm mais tout simplement comme pour le chauffage c'est 100W par m²
19/04/2012
Pascal BURRET, EURL BURRET PASCALObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter EURL BURRET PASCAL
Désolé ce n'est pas ma spécialité mais il faut tenir compte des perditions par les ouvertures ou alors pour éviter de gaspiller de l'énergie, minimiser ces pertes.
21/04/2012
Jean Willy BADIN, Gérant WattElekObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter WattElek