pression d'eau chaude sur ballon thermodynamique

bonjour,
je n'ai plus du tout de pression sur mon ballon thermodynamique PST solar 250.
seulement un filet d'eau a la sortie eau chaude directement au ballon.
je n'ai plus de pression depuis qu'un dépanneur a recharger en gaz car nous avions plus d'eau chaude .
est-ce que c'est lié?
pourriez-vous m'aider s'il vous plait?

Publié le
7 réponses de nos supers Chauffagistes
Pierre a répondu :

problème pression d'eau chaude.

Avez vous une vanne thermostatique en sortie eau chaude sanitaire?
Si c'est le cas, vérifiez qu'elle n'est pas entartrée.
Pour cela, vous la fermez complètement, ensuite vous l'ouvrez de même puis vous réglez sur la position de départ.
Sinon, vérifiez que le groupe de sécurité est bien ouvert.
Enfin, vérifiez qu'il n'y a pas de vanne fermée sur le circuit eau sanitaire.
Si ces possibilités sont exclues, vous avez un bouchage dans le circuit sanitaire, (cela arrive parfois) faire intervenir un prof.
Le circuit frigorifique et le circuit sanitaire n'ont normalement pas d'interaction l'un avec l'autre. si vous avez une fuite de fréon, faîtes intervenir très vite un spécialiste.

Pierre Griset, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à MERIGNAC

Ici, trouvez votre chauffagiste
de confiance !

Frédéric a répondu :

Pression ECS

Bonjour,

Il n'y a aucun lien entre le "gaz" et la pression ECS (eau chaude sanitaire).

Tout appareil fonctionnant avec du Fluide Frigorigène FF (le gaz) ne doit pas être rechargé sans faire de recherche de fuite.

S'il manque du FF, c'est qu'il y a une fuite et, de facto, que l'installation a été mal faite! (test d'étanchéité --> mise sous pression d'azote)

Après, le lien entre le passage du dépanneur et la perte de pression est à voire avec ce dernier.

Cordialement
CALEOR

Frédéric DENIAU, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez CALEOR
Dominique a indiqué :

Pression sur Ballon

Bonjour,

Sur votre Ballon le manometre de pression est il bien a 3 barre.

Votre eau est elle calcaire.

vous pouvez me joindre au 06 44 25 01 09
ou sur mj.clim@free.fr

Cordialement

Dominique Wilpert, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez MJ.Clim77
Jean-claude a expliqué :

Prés ion ECS

Bonjour Logiquement il y a aucun rapport Contrôler si la vanne qui est sur le groupe de sécurité n'est pas presque fermée.arrivée Eau froide au ballon.
Salutation

Jean-claude LOUIS, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez ENR 89
Patrick a dit :

PB de préssion

Bonjour
perso je pense que le réducteur de pression et presque ferme, il se trouve sur la ligne eau froide normalement il doit etre réglé autour des trois bar.
cdlt

Patrick Vinsonneau, fraîchement arrivé sur le forum
Chauffagiste à BEAUCHALOT
Yannick a indiqué :

pas clair

apparemment aucun rapport avec la charge cde gaz mais peut être a t il touché ou bougé une vanne de coupure sans le faire exprès tout simplement .

Yannick Gaudé, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Dirigeant chez GAUDÉ Yannick
Jean-Pierre a expliqué :

pression d'eau chaude sur ballon thermodynamiquei

voir votre groupe sécurité il doit être fermé ou une vanne

Jean-Pierre RODRIGUES, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez EURL Rodrigues Jean-Pierre
www.rodrigues-plombier-chauffagiste.fr