Est il est possible d'installer un tableau électrique dans une pièce commune (salon - séjour - cuisine ) ? Il y a une niche dans cette pièce qui pourrait parfaitement dissimuler ce tableau... En revanche cette niche ne se trouve pas près d'une porte... Merci d'avance.
04/10/2011
bonjour le tableau peu etre installer n importe ou , pourvu qu il n y a pas de projection d eau ,qu il reste accessible a une hauteur comprise entre 90 et 1,80 m du sol ,une niche ok par contre il faut que celle ci soit uniquement pour le tableau pas d objet encombrant devant cordialement mr fragniere elec
05/10/2011
Sebastien Fragniere, Gerant Electricite Fragniere SebastienObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter Electricite Fragniere Sebastien
oui s'il reste accessible et à hauteur réglementé.
05/10/2011
Patryck CHAUMET, Gérant CHAUMET Patryck ElectricitéObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter CHAUMET Patryck Electricité
La où vous le voulez sauf les pièces d'eau à une hauteur précise norme C15-100
05/10/2011
Philippe Damoizeau, Plombier Electricien DamoizeauObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter Damoizeau
oui.;A une condition qu il soit facilement accessible.
06/10/2011
Electricite Georges, Chef entreprise Georges ElectricitéObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter Georges Electricité
Bonjour, Votre tableau peut, en effet se trouver dans une pièce commune. Il doit être accessible depuis la pièce de vie. Néanmoins il doit se trouver dans un espace définit sous le nom de gaine technique de logement (la fameuse GTL) qui doit être de 60cm de largeur (libre de toute autre canalisations). La face avant du tableau doit être dégagée de 70cm de tout obstacle (porte ou autre). En espérant vous avoir éclairci. Cordialement
09/10/2011
Laurent D'Eu, Gérant connect électricitéObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter connect électricité
Bonjour En effet vous pouvez installés le tableau dans la pièce principal juste une chose importante il doit être conforme Son installation doit être composé d'une gaine technique de logement GTL avec des obligations types Salutations
27/10/2011
Cédric Moulin, Technicien C'Electric (Sarl)Obtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter C'Electric (Sarl)
Il ny a pas de contre indication pour les pieces cités en revanche il faut que le tableau se trouve proche de la penetration du cable ds le batiment - de 3 m
27/10/2011
Brice Peydro, SARL D2CEObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter SARL D2CE
le tableau peut être mis dans toutes les pièces, sauf celle dont le taux d'humidité est important, il doit être facilement accessible, ne pas être dans un placard ou une armoire, il doit être posé à moins 1.8 m du sol, il peut être équipé d'une porte pour le cacher.Si vous voulez le mettre dans une armoire, celle-ci doit être spécifique pour l'électricité.
27/10/2011
Yannick Ayrole, Createur YAVS59Obtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter YAVS59
oui tout a fait ,il faut qu'il soit accessible dans le lieu de vie
11/11/2011
FRANCK GERMAIN, DIRIGEANT FRANCKELECObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter FRANCKELEC
Oui, il est préferable qu il soit proche de l'entrée mais pas obligatoire.
05/12/2011
SYLVIE MAMOSA, GERANT PSVObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter PSV
Le tableau électrique doit se trouver dans la GTL qui à son tour peut être placer dans les pièce que vous avez cités. Attention de laisser libre accès au tableau.
21/04/2012
Jean Willy BADIN, Gérant WattElekObtenir un devis Gratuit - Poser votre question - Contacter WattElek