Fils électriques coulé dans le mortier dans une gaine : conforme ?

bonjour,
un électricien a fait des travaux chez moi; il a coulé des fils dans le sol sous du mortier, en les ayant enfilés dans une gaine thermorétractable. est ce conforme au niveau sécurité ??

merci

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a indiqué :

Protection des conducteurs actifs sous gaine ICTA

Bonjour
Vous avez tout a fait raison, tous les conducteurs ou fils électriques actifs doivent être protégés dans des conduits ou Gaines dans l' hypothèse de leur éventuel remplacement ultérieur

De plus une gaine thermorétractable est extra fine et les fils électrique directement noyés dans le mortier créerons un défaut d' isolement au fil des années futures

Retrouvez les réglementations de la Norme NFC 15-100 en page CONSUEL de mon site Internet avec ce lien a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-consuel.352053.31585.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Frederic a dit :

gaine icta

les fils doivent pouvoir être tiré et ou échangé conformément à la n.f.c 15100
par conséquence le fait de noyer des fils directement dans du mortier sans les gainer, empêche tout retirage ultérieur,

Frederic Hocde, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Gerant chez aebservice83
Patryck CHAUMET Patryck a indiqué :

fils coulé

La gaine thermorétractable est faite pour réparé une fil ou un câble elle ne peut pas être couler ni encastrer seule les gaines ICTA sont autorisé en coulage.

Patryck CHAUMET, expert à ses heures perdues
Gérant chez CHAUMET Patryck Electricité
www.chaumetpatryck-electricite.fr
Judicael a réagi :

non conforme

Une gaine thermoretractable sert à réparer, protéger ou étanché un câblage mais en aucun cas ne doit être noyer dans du mortier

Judicael MAGERY, fraîchement arrivé sur le forum
Gérant chez JUDITECH
RACHID EL MAKAOUI RACHID a réagi :

Bonjour

Il doit protégé les fils grâce à un fourreau avant de coulé.

RACHID EL MAKAOUI, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Artisan et Dirigeant chez Dhom'Elec
Thierry a dit :

Fils noyés

NON. Il faut les mettre sous ICTA

Thierry BERTHELOT, expert à ses heures perdues
Gérant chez Objectif Rénovation

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !