Bonjour,

quand il y a de l'orage ou quand je pars en voyage, mon disjoncteur 500mA saute.
je suis le seul à qui ça arrive ?
Ce qui m'embête c'est qu'avant hier ça a recommencé , il y a eu de l'orage mais quand je suis sortie, il y avait encore de la lumière chez mon voisin. A votre avis ! Que dois je faire ? Que puis-je vérifier ?

Publié le
6 réponses de nos supers Electriciens
DIDIER MALANDAIN DIDIER a dit :

Problème d' appareillages ou câblage extérieur non étanche

Bonjour
La réponse a votre problème de panne électrique est dans l' analyse de votre question, en cas d' orage il y a de la pluie bien sur, sinon vous auriez dit foudre

Par contre vous ne précisez pas si vous avez un interrupteur différentiel 30 ma dans votre tableau électrique et en fonction de cette réponse, l' analyse du problème n' est pas la même

Je vous conseille donc de vérifier l' étanchéité de toutes les boites de dérivation électrique extérieures, vérifiez l' étanchéité avec le mur des prises de courant et des luminaires extérieurs : installation de prises de courant et luminaires éclairage a indice de protection minimum IP 44
Les Câbles ou rallonges électrique restant en permanence au sol en extérieur sont sujet a source d' ennui également

Retrouvez tous les conseils et solutions dépannage électrique en page DEPANNAGE de mon site Internet avec ce lien a copier-coller sur GOOGLE :
https://www.electricien-didier-94.fr/article-depannage.352053.32290.html
Cordialement

DIDIER MALANDAIN, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
GERANT chez DIDIER ELECTRICITE

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Éric a réagi :

Disjoncteur sensible

Bonjour,

Il faut impérativement faire vérifier votre installation par un professionnel.

Les premières vérifications à effectuer :
Contrôle de la terre
Contrôle du systèmes de disjonction
Contrôle des appareillages extérieurs

Exemple :
- Si votre système disjoncte lors de coup de foudre, la coupure peut être causé par cette charge d'électricité à proximité de votre raccordement à la terre.
- Un appareillage externe peut être non-raccordé ou mal raccordé à la terre

Cordialement,
Éric Deplantay
EDP ENERGY
www.edp-energy.fr

Éric Deplantay, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à TOURRETTE-LEVENS
Cédrick a répondu :

Disjoncteur qui saute à chaque orage

Bonjour. Il faut faire vérifier votre installation par un électricien . Là le diagnostic est vaste à faire . vôtre installation électrique est elle neuve (+-5ans)? Est ce qu'il se renclenche facilement le 500mA?

Cédrick FERNANDEZ, fraîchement arrivé sur le forum
Electricien à MARSEILLE
Electricite a répondu :

500ma defectueux

Bonjour,s'il est plombe par EDF,les appeler pour le changer.Sinon le changer par un electricien.

Electricite Georges, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à BOURNAZEL
GILLES a expliqué :

ORAGE

Bonjour, quand vous parlez d' orage, s'agit 'il d' une grosse pluie ?

GILLES BRISSET, ambassadeur (il en connaît un rayon !)
Electricien à SOLERS
César a réagi :

terre

faites vérifier votre terre

César Forletta, expert à ses heures perdues
Electricien à CABESTANY

Ici, trouvez votre electricien
de confiance !

Autres énigmes pour votre super Electricien :

Voir tout